石墨基柔性接地体——抗腐蚀、易施工、降成本、保环境,取代金属,彻底解决腐蚀、偷盗问题!

产品介绍:

       石墨基柔性复合接地体(系列产品)是武汉大学与武汉黉门pinnacle平博科技有限公司联合研发的接地领域新产品,拥有数项国家发明专利和实用新型专利。该新型接地材料具有天然的抗腐蚀性能,适应所有恶劣土壤条件,可广泛应用于电力、铁路、通信、油气田、建筑等各行业,可彻底解决各类接地设施由于接地体腐蚀、偷盗等引起的接地不稳定问题,技术经济性能优良,实现接地工程长效免维护。

  

产品系列:

产品类型

接地功能

用途及说明

HM-JD-L28

防雷接地

将雷电流导入大地,避免反击过电压、接触电压、跨步电压对人身及设备的伤害,用于一切易被雷击的建筑物。

HM-JD-W28

工作接地

将不平衡电流、短路电流导入大地,避免接触电压、跨步电压人身及设备的伤害,用于电力系统中性点接地系统,降低电气设备的绝缘水平,也可用于HVDC接地极。

HM-JD-S28

屏蔽接地

提供电磁干扰能量的泄放通道,用于电缆屏蔽层接地,屏蔽室接地,电子设备外壳接地

HM-JD-E28

防静电接地

将摩擦等引起、积聚的静电泄放到大地,以免引起火灾、爆炸。用于储油罐、天然气储罐、油气管道等。

HM-JD-P28

保护接地

电气设备外壳接地,避免绝缘破坏造成的漏电流

HM-JD-C28

阴极保护接地

保护埋入土壤的金属免受土壤腐蚀,用于保护储油罐、天然气储罐、油气管道

HM-JD-L28C

垂直接地

将雷电流导入深层土壤,用于水平开挖受限的地方

产品优势:

 


HM-JD-L28 石墨基柔性防雷接地体——提供雷电安全入地通道!

防雷接地的作用:

       防雷接地目的是为雷电流提供安全泄放入地的通道,限制雷击过电压、保护人身及设备安全。是保障电力系统、通信系统、铁路供电与通信控制系统、油气输送与储存系统等工业领域安全生产的必要措施。

    良好接地是一切防雷措施的基础,如果接地不良,其它所有防雷措施(避雷针、避雷器、等电位、屏蔽)都无法正常发挥作用,雷击引起的反击电压将造成绝缘击穿、易燃易爆物燃烧爆炸,甚至人员伤亡。

    

我国雷暴活动十分频繁,20多个省会城市雷暴日在50天以上,每年雷电灾害事故达上万次,人员伤亡3000多人,直接经济损失50亿元以上。

产品特点:                                                                      主要性能参数:

1、具有石墨基柔性接地体类产品的所有特点;              1、电阻率£5´10-5W·m,直径³28mm;接续电阻£2mW

2、提高接地体利用率,延长接地体有效冲击长度;          2、耐受8/20μs50kA标准雷电流冲击3次,电阻变化£5%

3、降低接地体冲击接地阻抗,降低反击过电压。             3、耐受20A工频电流耐受试验1min,电阻变化£5%

应用领域:

1所有建筑物,如避雷针、铁塔、油气储罐、油气管道、铁路、桥梁、楼宇、厂房等;

2、非建筑物,如大树/古树等。

HM-JD-W28 石墨基柔性工作接地体——牢牢钳住零电位!

工作接地的作用:

       工作接地为电力系统故障电流、不平衡电流提供入地通道,目的是通过牵制中性点的零电位降低电气设备的绝缘水平,或为直流输电系统提供单极运行时的电流回路,或为铁路牵引供电系统提供回流通道。当系统发生短路故障时,工作接地为继电保护系统提供及时准确的故障判据,保护人身和设备安全,保障电力系统的安全稳定运行。

    电力系统故障时,通过接地引下线流入接地网的短路电流达数十千安,持续时间0.5秒左右,如果引下线的热稳定性达不到要求,在发生接地短路时会把引下线烧断,危及人员、设备和电网安全。广西某电厂110kV开关站变压器引下线由于腐蚀严重,导致A相母线污闪接地后引下线烧断,进一步发展成两相、三相短路,造成一台100MW发电机烧坏,全厂停电。四川某发电厂也因变压器中心点接地不良,系统发生污闪短路,将发电机、变压器烧毁,损失惨重。1、具有石墨基柔性接地体类产品的所有特点;              1、电阻率£5´10-6W·m,直径³28mm;接续电阻£2mW

2、提高接地体利用率,延长接地体有效冲击长度;          2、耐受8/20μs100kA标准雷电流冲击3次,电阻变化£5%

3、降低引下线工频阻抗,提高动热稳定性。                     3、耐受10kA、1s工频大电流耐受试验3次,电阻变化£5%

应用领域:

1电力系统中性点接地系统;

2、直流输电系统接地极及附近接地系统;

3、铁路牵引供电系统。

执行标准:

DLT 621-1997交流电气装置的接地

GB 50065-2011交流电气装置的接地设计规范

DLT 620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GBZ 24842-2009 1000kV特高压交流输变pinnacle平博程过电压和绝缘配合

GB 50545-2010 110750kV架空输电线路设计技术规定

GB50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范

DL/T 437-2012 高压直流接地极技术导则

GB 14050-2008系统接地的型式及安全技术要求

TB 10621-2009 高速铁路设计规范

TBT 2804-1997 电气化铁道牵引变电所接地标准

TBT 2833-1997 电气化铁道接触网接地技术条件