HM-JD-W28 石墨基柔性工作接地体——牢牢钳住零电位!

工作接地的作用:

       工作接地为电力系统故障电流、不平衡电流提供入地通道,目的是通过牵制中性点的零电位降低电气设备的绝缘水平,或为直流输电系统提供单极运行时的电流回路,或为铁路牵引供电系统提供回流通道。当系统发生短路故障时,工作接地为继电保护系统提供及时准确的故障判据,保护人身和设备安全,保障电力系统的安全稳定运行。

    电力系统故障时,通过接地引下线流入接地网的短路电流达数十千安,持续时间0.5秒左右,如果引下线的热稳定性达不到要求,在发生接地短路时会把引下线烧断,危及人员、设备和电网安全。广西某电厂110kV开关站变压器引下线由于腐蚀严重,导致A相母线污闪接地后引下线烧断,进一步发展成两相、三相短路,造成一台100MW发电机烧坏,全厂停电。四川某发电厂也因变压器中心点接地不良,系统发生污闪短路,将发电机、变压器烧毁,损失惨重。产品特点:                                                                      主要性能参数:

1、具有石墨基柔性接地体类产品的所有特点;              1、电阻率£5´10-6W·m,直径³28mm;接续电阻£2mW

2、提高接地体利用率,延长接地体有效冲击长度;          2、耐受8/20μs100kA标准雷电流冲击3次,电阻变化£5%

3、降低引下线工频阻抗,提高动热稳定性。                     3、耐受10kA、1s工频大电流耐受试验3次,电阻变化£5%

应用领域:

1电力系统中性点接地系统;

2、直流输电系统接地极及附近接地系统;

3、铁路牵引供电系统。

执行标准:

DLT 621-1997交流电气装置的接地

GB 50065-2011交流电气装置的接地设计规范

DLT 620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GBZ 24842-2009 1000kV特高压交流输变pinnacle平博程过电压和绝缘配合

GB 50545-2010 110750kV架空输电线路设计技术规定

GB50790-2013 ±800kV直流架空输电线路设计规范

DL/T 437-2012 高压直流接地极技术导则

GB 14050-2008系统接地的型式及安全技术要求

TB 10621-2009 高速铁路设计规范

TBT 2804-1997 电气化铁道牵引变电所接地标准

TBT 2833-1997 电气化铁道接触网接地技术条件

 